Smart Meter Integration: Descriptor for APATOR LEPUS 3.060 #17635
Replies: 10 comments 46 replies
-
Hi, I am using a Wemos D1 and your script does not work for me (Tasmota crashes). I also have the Lepus 3.060 and I already unlocked the meter by entering the corresponding PIN. Could you please provide more information about the device where Tasmota is running, your version of Tasmota and maybe a pinout? Thanks! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
I got it working now, thanks! These are the steps i used to get it running:
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@bsafh The rest I can check if I got my PIN :-) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hi, works good, but frequenzy, voltage, current and delta phi is not shown. Only Zählerstand, Wirkenergie and Wirkleistung. regards |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe das selbe Problem. Mir wird nur der Verbrauch, Einspeisung und Watt angezeigt. Alle anderen werde bleiben bei 0. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
I combined the script of @Matwas82 (the only one that worked for me) with the scripts of @florianwgnr (which was much more complete). This is what I currently use:
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Zur Info falls andere das gleiche Problem haben, dass keine Werte außer Einspeisung und Gesamtverbrauch angezeigt wird: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Meiner ist auch etwa 1,5 Jahre alt und liefert alles. Mit Ausnahme der Firmware-Version lol Ich habe ehrlich gesagt dann keine Ahnung, warum es bei dir nicht funktioniert. Wobei ein paar Werte (Frequenz etc.) nicht gleich oft übertragen werden, wie Watt, wenn ich mich recht erinnere. Wenn im Protokoll immer die gleichen Zeilen kommen, überträgt er nicht mehr. Aber da kann ich dann echt nicht mehr helfen... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Moin zusammen, nach einigem Hin und Her läuft das Script jetzt auch bei mir auf einem Wemos D1 Mini. Hier die Konfiguration: >D >B ->sensor53 r >M 1 +1,3,s,1,9600,SML 1,77070100100700FF@1,Stromverbrauch,W,aktuelle_Wirkleistung,16 1,77070100240700FF@1,Leiter 1,W,Wirkleistung_L1,0 1,77070100380700FF@1,Leiter 2,W,Wirkleistung_L2,0 1,770701004C0700FF@1,Leiter 3,W,Wirkleistung_L3,0 1,=h ---- 1,77070100010800FF@1,Zähler Verbrauch,Wh,Zaehlerstand_total,1 1,77070100020800FF@1,Zähler Einspeisung,Wh,Wirkenergie_total,1 1,=h ---- 1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,Netz_Frequenz,1 1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,Strom_L1,2 1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,Strom_L2,2 1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,Strom_L3,2 1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,1 1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,1 1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,1 1,77070100510701FF@1,delta phi U L1/L2,°,delta_phi_U_L1-L2,0 1,77070100510702FF@1,delta phi U L1/L3,°,delta_phi_U_L1-L3,0 1,77070100510704FF@1,delta phi I/U L1,°,delta_phi_I_U_L1,0 1,7707010051070FFF@1,delta phi I/U L2,°,delta_phi_I_U_L2,0 1,7707010051071AFF@1,delta phi I/U L3,°,delta_phi_I_U_L3,0 1,77070100600100ff@#,Server ID,,Server_ID,0 1,7707010060320101@#,Service ID,,Meter_ID,0 1,77070100605a0201@1,Firmware Checksum,,FwCheck,0 # Für die Konfiguration habe ich die Nachkommastellen der aktuellen_Wirkleistung auf 16 erhöht. Dadurch wird der Wert sofort per MQTT gesendet, sobald sich eine Änderung ergibt (siehe: Tasmota-Community-Post). Mein Zähler liefert allerdings nur die folgenden Daten: aktuelle_Wirkleistung, Zaehlerstand_total, Wirkenergie_total Weitere Informationen bekomme ich aus meinem SML-Dump nicht. Ist wohl vom Netzbetreiber nicht aktiviert. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
This works for my APATOR LEPUS energy meter:
(unused entity commented out)
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions